9、量线。' t( l( N6 j1 k6 |
根据需要排线的长度把电线量好,为便于穿线可以剪断。这个阶段要注意的是线的分色,火线红色,零线蓝色,地线黄绿双色,开关控制线黄色。
9量线.JPG
「我干了,你随意!」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 23:02:16 | 显示全部楼层
10、穿线。
9 D& e* Z  u, h) K0 ^很简单,就是把电线穿进线管里。这一步要注意的是先把直接套在线上。如图1。
10穿线1.JPG
10穿线2.JPG
10穿线3.JPG
10穿线4.JPG
10穿线5.JPG
「我干了,你随意!」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 23:06:47 | 显示全部楼层
11、直接打胶。
, r. l! a' {9 o6 A- ~/ @0 b这一步也是很关键但是很多公司做不到的。在直接与线管连接部位打上PVC专用胶水,可以提高线管的密封性,在下一步贴地砖或地面找平时不会渗水进去,线管里的水挥发极慢,甚至可能永远挥发不出去,那么时间一长可能会促进电线皮的老化,造成电线短路。
11打胶.JPG
11打胶2.JPG
11打胶3.JPG
11打胶4.JPG
「我干了,你随意!」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 23:08:27 | 显示全部楼层
12、管卡固定。
# ?" |* [1 I% _( `! u* w$ @线管布好以后用管卡固定线管的位置,以免碰到线管造成线管移位,增加不必要的工作。
12钉管卡1.JPG
12钉管卡2.JPG
12钉管卡3.JPG
「我干了,你随意!」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 23:11:37 | 显示全部楼层
13、到此为止一条完整的线路铺设完了。
13完工1.JPG
13完工2.JPG
13完工3.JPG
13完工4.JPG
「我干了,你随意!」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 23:12:47 | 显示全部楼层
14、固定底盒。! L1 I, @2 q/ p3 l, F
用水泥砂浆固定底盒的位置。
14固定底盒.JPG
14固定底盒2.JPG
「我干了,你随意!」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 23:14:02 | 显示全部楼层
15、粉槽。
$ Y4 Z& I, u/ z" t% z把铺设完线管的线槽粉平。
15粉槽.JPG
15粉槽1.JPG
「我干了,你随意!」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 23:15:33 | 显示全部楼层
16、线头处理。
& \! G* H$ f7 q: h4 a1 @把线头用收进底盒里,以免影响后续施工甚至造成工人触电。
17处理线头.JPG
「我干了,你随意!」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 23:16:32 | 显示全部楼层
17、垃圾清理。& W2 k  `( U+ ]
把本工序的垃圾收进垃圾袋。
16清理垃圾.JPG
「我干了,你随意!」
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-9 23:22:03 | 显示全部楼层
至此水电施工结束了。当然验收我没细讲。电路工程验收需在粉槽以前进行。8 P* S! ]) l. i  c1 r/ D
水路要进行打压试验,8公斤30分钟,如果压力不下降即可认为合格。如果压力下降要看是哪里露水,如果是新改的水管接头露水,是装饰公司的责任;如果是原有水管接头露水,是地产公司的责任,找物管处理;如果是堵头露水,可以不用管,堵头只是临时封堵,以后要接龙头用的。
% t8 y; G) c* P/ x* V4 M电路除了对工艺规范进行验收,还要对是否通电、是否短路进行检测,通电可以用万用表,也可以用灯泡;短路用摇表,也可以用万用表。很多装饰公司不进行这项检测。